Bonjour,
Je suis PCR au CH de Niort.
Au bloc opératoire on va changer les tabliers plombés, mais je ne sais pas quel épaisseur de plomb il faut prendre. J'ai contacté un des PCR de la Roche-sur-Yon qui ma répondu qu'ils ont des tabliers de 0.5 pour les chirurgiens et du 0.35 pour les autres.
Je voudrai avoir votre avis.

Emplate

Revenir en haut Aller en bas
baldaquin
Homme-canon
Homme-canon



MessageSujet: Re: Epaisseur tablier plombé   Mar 15 Fév 2011 - 15:04

Bonjour,
En gros chez nous :
-jamais de sans plomb
-protège-thyroïde 0,75 mm ou 0,5 mm plomb partout
- ortho-traumato : veste + jupe en 0,35 mm, avec recouvrement devant (2 x0,35 mm), allégé
- neurochir, vasculaire : chasuble ou veste + jupe 0,5 en recouvrement devant (2x0,35 mm), allégé le plus souvent, mais pas pour certains chirs.
- viscéral : chasuble ou veste + jupe, 2 x 0,35 plomb
- uro : chasuble ou demi-chasuble, 0,35 plomb

C'est indicatif.
Même dans une même spécialité, il va y avoir des variations en fonction du compromis protection/poids ou du mode opératoire, par exemple sur les kyphoplasties.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.forum-rpcirkus.com/t2071-7eme-journee-du-ramip-inscriptions
Pyrénéen
Acrobate
Acrobate



MessageSujet: Re: Epaisseur tablier plombé   Dim 1 Avr 2012 - 22:05

Bonsoir Balda

Peux tu m'indiquer ce qui te fait préférer le pb au sans pb; et définir l'allégé?

J'aimerais faire porter plus souvent un tablier aux praticiens/assistantes; et donc j'attends avec impatience tes conseils expérimentés.

Pyrénéen
Revenir en haut Aller en bas
Fred
Homme-canon
Homme-canon



MessageSujet: Re: Epaisseur tablier plombé   Lun 2 Avr 2012 - 17:47

Hello,
super doc de Manu à ce sujet sur le site, et c'est là (ADP : Association de Défense du Plomb).
Tu y trouveras pratiquement (si ce n'est) toutes les réponses à tes interrogartions.
Revenir en haut Aller en bas
 

Epaisseur tablier plombé

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Epaisseur tablier plombé
» tablier sans plomb
» Radioprotection du patient au scanner
» Fréquence contrôle des EPI ?
» De la justification des doses et mon cancer potentiel !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Aspects pratiques de la Radioprotection :: Le monde médical-