Bon, cela me fait un petit exercice, je me lance :
Je me pose tout d'abord la question du taux d'occupation de la cour .
En effet , la notion de "lieu de passage sans stationnement" a disparue dans les valeurs indicatives de T dans la nouvelle norme, prenons 2 cas ( cour qui donne sur un parking, ou une cour considérée comme une pièce adjacente au local occupée à 100%)
Cas 1 T = 0,05
Charge de travail retenu W = 100 mA.min par semaine
Haute tension maximale utilisée HTmax utilisée = 70 kV
Rendement du tube GR = 5mSv/m2 par mA.min
facteur Q = 30 mA.min/h
Filtration totale = 2 mm Al (ce qui définit GammaR)
Débit d'équivalent de dose à 1m (ray de fuite) Cg = 1 mSv.m2.h-1
Coefficient k =0,0001 m2
Taux d'occupation du local : T = 0,05
H max = 0,02mSv/semaine (pour une zone non réglementée)
b = 0,3m
d = 3,5m
Fs = (5*100*0,0001*0,05)/ (0,02*0,3*0,3*3,5*3,5) = 0,11
Donc Fs < 1 , donc à ne pas tenir compte
f = 1
c = 3,5 m
Fg = ( 1 * 100 *1*0,05)/(0,02*3,5*3,5*30) = 0,68 donc < 1 donc pas à prendre en compte
Cas 2 : Cas 1 T = 1
Fs = (5*100*0,0001*1)/ (0,02*0,3*0,3*3,5*3,5) = 2,26
es : 0,1mmPb à peu prés
f = 1
c = 3,5 m
Fg = ( 1 * 100 *1*1)/(0,02*3,5*3,5*30) = 13,68
donc eg : 0,6 mm Pb
Eg-Es < epaisseur de deci transmission alors E total= Eg+ép de demi transmission donc 0,77 mmPb donc 0,8mmPb, ce qui va se traduire en pratique par 1mmPb....
J'espère que je n'ai pas fait d'erreur de calcul ni de raisonnement!!!