| Auteur | Message |
|---|
contaminatorfou2 Funambule

 | Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 19:27 | |
| pour ma part, je ne trouve rien en terme de prévention liée à la contruction ou à l'aménagement de locaux à destination d'irradiation (gamma scellée sous forme spéciale) qui impose un type de ventilation particulière, autre que celle imposées pour la sécurité des personnes en cas d'incendie pour faciliter l'évacuation (je ne parle pas des contraintes de températures de fonctionnement) . Maintenant notre règlementation à peut être un peut de retard. je creuse avec le bureau en face du mien lundi. conta  |
|
 | |
Fred Homme-canon


 | Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 19:38 | |
| à 1500 Ci de 137Cs, le "bébé" est auto protégé ou il est dans une enceinte d'irradiation? Je ne connais pas de textes ou de normes qui imposeraient une ventilation spécifique; D'ailleurs, pour quelle raison? : risque d'ionisation de l'air et création d'ozone - échauffement? : il ne doit pas avoir assez d'énergie pour ça; Dans mes "connaissances", j'ai un irradiateur panoramique chargé à 1500Ci de 60Co, placé dans un blockhaus, et je ne me souviens pas qu'il y ait de ventilation de l'installation... Si ça t'intéresse, je peux te mettre en relation avec le responsable de l'activité nucléaire. Fred qui a retrouvé son cochon (au pied!)  |
|
 | |
contaminatorfou2 Funambule


 | Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 19:59 | |
| Fred, En général les normes et règlementations sur la ventillation ne visent pas les matériels, sauf particularités, mais l'obligation pour l'Homme de respirer un air sain et compatible avec la vie (Co2, Co, H2S, O2....) donc, à mon sens loin de l'irradiation, quelque soit l'activité. conta  (je l'ai pas perdu moi ! disipline disipline !!!) |
|
 | |
Fred Homme-canon


 | Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 20:48 | |
| Dans la cadre des accélérateurs de particules dans le domaine industriel, il y a un système de ventilation qui peut être demandé suite à la création d'ozone (non, non, pas les "chanteurs", le gaz....[ça me fait penser à mes stages PCR, où je dis à mes "stagiaires" de ne pas confondre les isotopes et ZZTop...Désolé.....]) C'est sur ça n'a rien à voir avec une quelconque activité, mais il y a bien irradiation.... Fredtaquincesoir  |
|
 | |
contaminatorfou2 Funambule


 | Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 21:10 | |
| Je me suis surement mal exprimé (comme d'hab) mais mon post allait dans se sens, la règlementation de la construction (infrastructures) et l'installation de dispositifs particuliers au sein de ces bâtiments ne sont pas forcément liés au départ de la conception de l'édifice. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes d'adaptation. Désolé pour ozone (suis musicos mais connais pas), mais je suis resté bloqué sur pink Floyd, Deep Purple, Eagles et d'autres dino du genre, donc pour l'humour, y' va faloir vieillir un peut ton répertoire... contincompris  |
|
 | |
Fred Homme-canon


 | Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 21:42 | |
| Ne t'inquiète pas Pink Floyd, Deep Purple, ça fait aussi parti de mes classiques. Pour Ozone, c'est pas une grande perte... Par contre, les papy du rock, les deux guitaristes barbus du fin fond de l'Amérique profonde, les voitures de sport, des filles à tomber, bref ZZTop, ça te dis rien? Fred  |
|
 | |
contaminatorfou2 Funambule


 | Sujet: Re: conception irradiateur Ven 4 Juin 2010 - 21:46 | |
| Ben si bien sûr ! je sorts de ma piscine de temps en temps  |
|
 | |
baldaquin Homme-canon


 | Sujet: Re: conception irradiateur Lun 7 Juin 2010 - 9:17 | |
| Pareil que conta :
- je ne connaissais pas ozone (les musiciens ou ce qui en tient lieu d'après le commentaire de Fred),
- je fais la blague de ZZTop (prononcez à l'américaine sinon c'est encore moins drôle).
Il n'y avait pas un groupe de Caen (composés de gens bossant dans la radioactivité) qui s'appelait "les isotopes " ? kookie, çà t'évoque quelque chose ? Merci pour le rappel sur la qualité de l'air et la production d'ozone, Baldaquin |
|
 | |
contaminatorfou2 Funambule


 | Sujet: Re: conception irradiateur Lun 7 Juin 2010 - 11:43 | |
| Je sent que ça va modérer grave !  |
|
 | |
Niko Contorsionniste


 | Sujet: Re: conception irradiateur Lun 7 Juin 2010 - 12:07 | |
| |
|
 | |
Klax Homme-canon


 | Sujet: Re: conception irradiateur Lun 7 Juin 2010 - 12:46 | |
| Il y a en a déjà un sur la musique. C'est vrai que ça serait mieux de poster dedans. On revient sur le sujet ou je fermerai le post. klax _________________ J'aime pas les matins...  |
|
 | |
Jean-Lionel Trolet Ventriloque


 | Sujet: Re: conception irradiateur Lun 7 Juin 2010 - 15:21 | |
| | Klax a écrit: | Non, cette norme semble spécifique à des installations nucléaires (accélérateur, labos de recherche, cycle du combustible).
Il y a quelques normes interressant les enceintes de confinement (M62-200 et suivantes). Après, reste à voir si effectivement c'est une enceinte, quelle est l'activité de la source, est une ventilation pour l'ozone ou pour les matières radioactives, etc...
Bon courage ! |
Ne pas oublier cependant toutes les normes de sécurité mécaniques qui doivent s'appliquer à cette machine (mise hors tension, coups de poing de coupure ....). |
|
 | |
Klax Homme-canon


 | Sujet: Re: conception irradiateur Lun 7 Juin 2010 - 15:47 | |
| | Citation: | | Ne pas oublier cependant toutes les normes de sécurité mécaniques qui doivent s'appliquer à cette machine (mise hors tension, coups de poing de coupure ....). |
Absolument, mais on sort du domaine de la ventilation alors._________________ J'aime pas les matins...  |
|
 | |
|