Mes Très Chers Clowns,

Dans le cadre de la planification de construction d'un service de médecine nucléaire PET-CT, il est prévu l'utilisation de plaques de platres avec feuilles de plomb.
Selon les architechtes, ce type de matériaux de construction ne serait disponibles que pour une épaisseur maximale par plaque de platre de 3mm.
Au maximum donc, avec 2 plaques on atteindrait 6mm de plomb possible sur les murs...

A votre connaissance, est-ce qu'il existe des fournisseurs de plaques platres avec plomb épaisseur supérieure à 3mm ?

Merci pour vos retours et bonne journée,


CYCLOPE


PS : j'en entends certains dire qu'en béton se serait mieux... oui sans doute mais bon on essaie de trouver un compromis entre différentes contraintes techniques et radioprotection....
Revenir en haut Aller en bas
yok
Jongleur
Jongleur
yok



Plaque de platres avec plomb Empty
MessageSujet: Re: Plaque de platres avec plomb   Plaque de platres avec plomb EmptyJeu 30 Sep 2021 - 11:49

Au vu des épaisseurs liées à une activité TEP, cela me parait être difficile ! 
Béton Baryté 
Sur un site de vente : Nous déconseillons d'utiliser des épaisseurs de plomb supérieures à 3 mm. La résistance de la plaque de plâtre à la flexion n'étant plus garantie.
Revenir en haut Aller en bas
 
Plaque de platres avec plomb
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sous -estimation de l'épaisseur de plomb avec la NF C 15-160
» DE L’INCONSTANCE DE L’ATTENUATION DANS LE PLOMB AVEC LES GENERATEURS X
» REX equivalence plomb calculée avec la norme NFC 15160 version 2011
» Tablier en plomb?????
» PLAQUE UN 3332 !!!!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Un peu de théorie :: Calcul et dimensionnement de protections biologiques-
Sauter vers: