Bonsoir,

Je possède un document ( issu de la norme ISO NF 17873 ) afin de définir ma classe de confinement :

Ventilation nucléaire 23387_classes_de_confinement.png
http://www.heberger-image.fr/images/23387_classes_de_confinement.png.html
Dans ce document , à quoi correspond la contamination Cp et Ca?

Je vous remercie par avance,
Cordialement.



Revenir en haut Aller en bas
deedoff
Contorsionniste
Contorsionniste
deedoff



Ventilation nucléaire Empty
MessageSujet: Re: Ventilation nucléaire   Ventilation nucléaire EmptyVen 30 Nov 2012 - 21:19

Cp: c'est la contamination que tu va évaluer dans les conditions normales d'une tache. Par ex: tu découpe une piéce contaminée, tu a une certaine activité qui va être mise en jeux et qui va être remise en suspension.

Ca: c'est la contamination dans le cas le plus majorant d'un accident. Par ex: tu fait tomber un fut, une certaine partie de l'activité va tomber de ce fut et qui va être remise en suspension.

A partir de ces scénarios tu va définir la classe de confinement et le type de ventilation à adopter en fonction des activités volumiques calculée (fonction du volume de ton sas, de la dépression, du taux de renouvellement, etc...).
Revenir en haut Aller en bas
http://cartoandco.eklablog.com/
Invité
Invité




Ventilation nucléaire Empty
MessageSujet: Re: Ventilation nucléaire   Ventilation nucléaire EmptyVen 30 Nov 2012 - 22:07

Bonsoir,
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Ok pour Cp et Ca. Ces valeurs sont exprimés en mSv?

Prenons un exemple : admettons que la contamination soit de 80 "mSv" en situation normale, on m'impose donc une classe de confinement C2 qui correspond à un taux de renouvellement de 3 ( je prends cette valeur au hasard ).

Le volume de mon local étant de 20m3 mon débit d'extraction devra être de 60m3/h? ( si l'on néglige les fuites et le soufflage )
Ensuite je ne comprends pas comment obtenir la dépression d'un local en Pa en fonction de mon bilan de débit...

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Cordialement,
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Ventilation nucléaire Empty
MessageSujet: Re: Ventilation nucléaire   Ventilation nucléaire EmptyVen 30 Nov 2012 - 23:35

Bonsoir
Non il ne s'agit pas de mSv mais de fraction ou multiple de Bq/m3.
Cela correspond d'ailleurs au zonage radioprotection et aux critères que nous avons choisi pour les valeurs de repère en concentration atmosphérique RCA et le passage de zone.
Pour la suite :
Prenons un exemple : admettons que la contamination soit de 80 "mSv" en situation normale, on m'impose donc une classe de confinement C2 qui correspond à un taux de renouvellement de 3 ( je prends cette valeur au hasard). Le volume de mon local étant de 20m3 mon débit d'extraction devra être de 60m3/h? ( si l'on néglige les fuites et le soufflage )
Ne pas négliger les fuites ! Le soufflage plus les fuites doivent être compensés par l'extraction. Et cette dernière sera très légèrement plus forte pour avoir la dépression.
A vérifier car il est tard et c'est la fin de semaine.
KLOUG
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Ventilation nucléaire Empty
MessageSujet: Re: Ventilation nucléaire   Ventilation nucléaire EmptySam 1 Déc 2012 - 11:09

Bonjour,

Ok déjà si il s'agit de Bq/m3 je comprends mieux.
En fonction de se zonage un taux de renouvellement est imposé, dans notre exemple, disons que ce taux est de 3.
Le volume de notre local est de 20m3 il faudra donc que débit soufflage + fuites + débit extraction = 60 m3/h à minima.
1 ) Comment évaluer la valeur de débit de soufflage à mettre en place?
2 ) Comment traduire le débit d'extraction en dépression? ( pour oufflage + fuites + débit extraction = 60 m3/h pour un local de 20m3 quelle sera la valeur de la dépression en Pa? )

Je vous remercie par avance pour vos réponses
Cordialement,
Revenir en haut Aller en bas
deedoff
Contorsionniste
Contorsionniste
deedoff



Ventilation nucléaire Empty
MessageSujet: Re: Ventilation nucléaire   Ventilation nucléaire EmptySam 1 Déc 2012 - 12:03

Bonjour Alexx,

Tu trouvera dans les malles du Cirkus le document concernant la ventilation ici: http://www.rpcirkus.org/documentation/generale/documents-techniques/198-elements-de-ventilation-et-de-filtration
Revenir en haut Aller en bas
http://cartoandco.eklablog.com/
Invité
Invité




Ventilation nucléaire Empty
MessageSujet: Re: Ventilation nucléaire   Ventilation nucléaire EmptyDim 2 Déc 2012 - 13:38

Merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris,il faut aller directement sur site afin de faire varier l'extraction et mesurer la dépression avec des manomètres.
Cordialement,
Revenir en haut Aller en bas
deedoff
Contorsionniste
Contorsionniste
deedoff



Ventilation nucléaire Empty
MessageSujet: Re: Ventilation nucléaire   Ventilation nucléaire EmptyDim 2 Déc 2012 - 14:20

La théorie est une chose, la pratique in-situ en est une autre et est plus que recommandée....c'est inévitable.
Il faut en effet mesurer les delta P de ta zone de confinement ainsi que les flux d'air, voir même les zones mortes où la ventilation n'est pas assurée correctement (turbulence).
La dépression se mesure avec un manométre ou une colonne d'eau et les flux d'air avec une poire à fumée.
Ces tests sont d'autant plus pertinent lorsque l'on doit créer une zone de confinement dans un espace (une salle) déjà en dépression.

Voilà, j’espère ne pas avoir dit trop de bêtise.
Je crois que maitre Kloug passera par là car il connait très bien le sujet et le maitrise mieux que moi.
Revenir en haut Aller en bas
http://cartoandco.eklablog.com/
Invité
Invité




Ventilation nucléaire Empty
MessageSujet: Re: Ventilation nucléaire   Ventilation nucléaire EmptyDim 2 Déc 2012 - 15:14

Bonjour
Et si on veut vraiment optimiser la ventilation et le positionnement des points de prélèvement de la contamination atmosphérique, une étude complète de traçage s'impose.
Mais comme le dit Deedoff il faut en passer par la mesure !
KLOUG
Revenir en haut Aller en bas
 
Ventilation nucléaire
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Documentation ventilation nucléaire
» Ventilation médecine nucléaire
» règles de ventilation en médecine nucléaire
» Déchets du nucléaire = produits pour médecine nucléaire
» Annonce Journées techniques relatives aux risques et menaces radioactifs et nucléaires

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Un peu de théorie :: Calcul et dimensionnement de protections biologiques-
Sauter vers: