Forum technique de RadioProtection Cirkus

Le portail de la RadioProtection pratique et opérationnelle - www.rpcirkus.org
 
RP CirkusRP Cirkus  AccueilAccueil  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
 

 Estimation dose Radon.

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
AuteurMessage
YOYO29
Jongleur
Jongleur



Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMer 8 Jan 2020 - 10:21

Bonjour,

je veux bien aussi, mesures qui seront faites par un OA au moyen de 56 dosimètres entre févier et avril.

Bonne journée!
Revenir en haut Aller en bas
Scully
Contorsionniste
Contorsionniste
Scully


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMer 8 Jan 2020 - 10:49

Et moi je suis intéressé par vos mesures  Very Happy. Je peine à convaincre sur la question.
Revenir en haut Aller en bas
YOYO29
Jongleur
Jongleur



Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMer 8 Jan 2020 - 10:52

Honnêtement je pense ne rien mesurer c'est surtout pour être tranquille avec la question radon et que lors de prochaines inspections nous soyons en règle et que le sujet soit clos.
Revenir en haut Aller en bas
Iron Kloug
Contorsionniste
Contorsionniste
Iron Kloug


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMer 8 Jan 2020 - 10:53

Bonjour
Pas facile de dire au gens qu'ils sont exposés de manière naturelle et que ça fait le même effet que les rayonnements artificiels....
L'IRSN a pas mal de documents intéressants pour le grand public...
Si ça peut aider.
Iron kloug

_________________
I'm still standing (à fredonner sur l'air qui va bien) Cool
Revenir en haut Aller en bas
PaulF
Acrobate
Acrobate
PaulF


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 10:04

Hello !
Imaginons un établissement de 15000m², disposant de sous-sols, RDC etage, situé en zone 1 et disposant d'une salle, au RDC de 200m² dans un bâtiment en partie classé ERP (à cause de cette salle)..
Imaginons que cet établissement dispose du matériel et compétences nécessaires à l'évaluation radon.
Doit-on tout de même passer par un OA?
Doit-on effectuer des mesures sur l'ensemble des locaux ?
Cordialement.
Revenir en haut Aller en bas
Iron Kloug
Contorsionniste
Contorsionniste
Iron Kloug


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 10:23

Bonjour 
Nous avons discuté au niveau du groupe de travail Radon de l’ASN et la DGT donne la possibilité aux conseillers en radioprotection de procéder à des auto mesurages.
Vous pouvez commander des dosimètres passifs (agréés de préférence) et faire vos mesures.
Nous avons d’ailleurs demandé aux autorités de fournir des fiches explicatives sur ce point.
Iron Kloug

_________________
I'm still standing (à fredonner sur l'air qui va bien) Cool
Revenir en haut Aller en bas
PaulF
Acrobate
Acrobate
PaulF


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 10:36

OK!
Merci Iron Kloug pour la réponse !
Une dernière précision :
Donc mesure dans nos 40 locaux, 5 bâtiments, 5000m² de sous sols...ou juste sur le bâtiment comprenant l'ERP?
Cordialement !
Revenir en haut Aller en bas
Iron Kloug
Contorsionniste
Contorsionniste
Iron Kloug


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 10:39

Vous pouvez commencer par un échantillonnage de pièces représentatives 
Iron Kloug

_________________
I'm still standing (à fredonner sur l'air qui va bien) Cool
Revenir en haut Aller en bas
PaulF
Acrobate
Acrobate
PaulF


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 10:44

OK !
Merci !
Revenir en haut Aller en bas
hubhub
Ventriloque
Ventriloque



Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 11:37

Bonjour à toutes et à tous

Deux petites choses m'embêtent avec cette histoire de radon Embarassed 
Tout d'abord, le fait que la DGT donne l'autorisation d'effectuer des auto-mesurages dans les ERP alors que le décret 2018-434 nous l'interdit. Qui est le plus fort ? Le décret ou la DGT ?

La deuxième c'est la mesure du radon dans la zone 1.
L'article R4451-1 4°) "ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail ;" nous incite à faire des mesures dans tous les locaux
mais
l'article R4451-4 nous dit "Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des mines, de l'environnement et de l'agriculture, fixe la liste des lieux de travail spécifiques mentionnés au 4° de l'article R. 4451-1."
Cet arrêté est il sorti ? Question
Revenir en haut Aller en bas
Iron Kloug
Contorsionniste
Contorsionniste
Iron Kloug


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 11:51

Bonjour
L'arrêté n'est pas sorti.
Trouvez moi l'article qui dit que l'on ne peut faire d'auto mesurage;

L'article 17 dit :

« Article R. 4451-17. – I. – L’employeur communique les résultats de l’évaluation des risques et des mesurages aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 et au comité social et économique, en particulier lorsqu’ils sont mis à jour au titre de l’article R. 4121-2.
 
«II. – Lorsqu’en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la section 5 du présent chapitre, la concentration d’activité du radon dans l’air demeure supérieure au niveau de référence fixé à l’article R. 4451-10, l’employeur communique les résultats de ces mesurages à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire selon les modalités définies par cet Institut.
L'article préise la qualité des dosimètres :

« Article R. 4451-65. – I. – La surveillance dosimétrique individuelle liée à l’exposition externe ou l’exposition au radon est réalisée au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés.
«Lorsque l’exposition externe est due au rayonnement cosmique, cette surveillance peut être réalisée au moyen d’une modélisation numérique.
«La fourniture des dosimètres, leur exploitation ainsi que les modélisations numériques sont assurées par un organisme de dosimétrie accrédité.
iron kloug

_________________
I'm still standing (à fredonner sur l'air qui va bien) Cool
Revenir en haut Aller en bas
hubhub
Ventriloque
Ventriloque



Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 13:37

Dans l'article R1333-36 du CSP. Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Iron Kloug
Contorsionniste
Contorsionniste
Iron Kloug


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 13:41

Du CSP !
Ce n’est pas le code du travail !!!
Dans les établissements qui reçoivent du public il y a obligation de faire appel un organisme agréé.
Mais pas sur les lieux de travail 
Iron Kloug

_________________
I'm still standing (à fredonner sur l'air qui va bien) Cool
Revenir en haut Aller en bas
hubhub
Ventriloque
Ventriloque



Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 14:04

Merci Kloug pour cette précision. Very Happy 
J'étais dans le flou avec ces ERPs.
Revenir en haut Aller en bas
Iron Kloug
Contorsionniste
Contorsionniste
Iron Kloug


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 14:11

D'où problème d'ailleurs pour un collège par exemple ou un lycée. c'est un établissement qui reçoit du public ET un lieu de travail (pour les enseignants). Et donc des mesures peuvent être faites par un OA mais deux rapports distincts. Un dans le cas du code de la santé publique et l'autre pour le code du travail.
Je sais c'est complexe.
iron kloug

_________________
I'm still standing (à fredonner sur l'air qui va bien) Cool
Revenir en haut Aller en bas
annelise
Funambule
Funambule
annelise


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyMar 11 Fév 2020 - 15:39

Complexe, complexe... C'est relou plutôt !!! Estimation dose Radon. - Page 3 2986

_________________
annelise  scratch
Revenir en haut Aller en bas
http://www.iroctech.com
Gally
Contorsionniste
Contorsionniste
Gally


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptySam 15 Fév 2020 - 19:38

Hello,
Juste pour faire avancer le schmili, le bli, le chimilibili....j'ai entendu récemment en milieu professionnel, une suggestion élégante (et tellement plus simple Wink ), de se servir de expop.irsn.fr , pour estimer l'exposition des travailleurs.

....Mais dès la page d'accueil " elle ne couvre pas l'exposition pouvant être reçue lors de votre activité professionnelle"......

Donc c'est non. Crying or Very sad

_________________
Croit fermement en l'aristocratie d'EM Forster.
Revenir en haut Aller en bas
Marie M.
Acrobate
Acrobate



Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyLun 17 Fév 2020 - 10:28

Premières mesures arrivées, et je suis loin, très loin, du seuil réglementaire. Ouf donc. En attendant mes 8 autres résultats !
Revenir en haut Aller en bas
Iron Kloug
Contorsionniste
Contorsionniste
Iron Kloug


Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyLun 17 Fév 2020 - 10:31

Bonjour Marie
Pas de soucis... Et si tu réitères tes mesures d'ici quelques temps et que certaines sont inférieures à 100 Becquerels par mètre cube, tu n'auras plus à faire de suivi ensuite.
Iron kloug

_________________
I'm still standing (à fredonner sur l'air qui va bien) Cool
Revenir en haut Aller en bas
Marie M.
Acrobate
Acrobate



Estimation dose Radon. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Estimation dose Radon.   Estimation dose Radon. - Page 3 EmptyLun 17 Fév 2020 - 11:33

Iron Kloug a écrit:
Bonjour Marie
Pas de soucis... Et si tu réitères tes mesures d'ici quelques temps et que certaines sont inférieures à 100 Becquerels par mètre cube, tu n'auras plus à faire de suivi ensuite.
Iron kloug

Voilà pour le moment, je suis en dessous des 100 Bq/m3 ou un tout petit peu au dessus. Je referais la même campagne l'an prochain de toute façon, pour prouver la récurrence des résultats.
Revenir en haut Aller en bas
 
Estimation dose Radon.
Revenir en haut 
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Réglementation :: Décryptage réglementaire-
Sauter vers: